Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
||||||||
| Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#1 |
|
Новичок
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 5
![]() |
Коллеги! Сталкивался ли кто-то с такой проблемой: При работе системы ЭХЗ на МГ в середине участка между соседними станциями наблюдается смещение потенциала в положительную сторону. ( Т.е при отключённой ЭХЗ потенциал свободной коррозии равен -0.56. При включении ЭХЗ потенциал становится -0.42. Расстояние между УКЗ 10 км. Условно на 3-7 км наблюдается недозащита.
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 202
![]() |
Цитата:
2.Какие потенциалы в ТД при вкл и при выкл УКЗ? 3.Взаимовлияние соседних коммуникаций? 4. Блуждающие токи есть нет? и т.д....... Нужно больше информации |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Новичок
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 5
![]() |
Коридор из 3-х МГ. С . Разговор о средней нитке. Изоляция- трёхслойное полимерное. Соседние нитки старый битум. Т.е. Rиз стремится к 0. С севера раздельная система. Ток на нитке 15 А. При U=48 с юга ЭХЗ совместная + крановые перемычки.общий ток 30 А U=47 на 3-7 км наблюдается недозащита по всем трём ниткам.независимо от изоляции, а на средней нитке (в базе) наблюдается смещение в положительную сторону. Есть перемычка на 7км между 1 и2 нитками.
Добавлено через 57 секунд Блуждающих нет |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Без капремонта остается только один вариант - ставьте дополнительные катодки. У вас между катодками 10км - какой простор для экспериментов! В Сибири мы насчитали 23 катодки на 50 км, и все равно потенциал помирал через 300 метров.
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
такое "чудо" может быть , только , если изоляции нет вообще или анодное просто для галочки
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 591
![]() ![]() |
Поясните, не понял вашей мысли. Чем ниже сопротивление грунта, тем дальше бьет катодка и равномернее распределение потенциала. Негативно влияют только голые трубы по соседству. На таких трассах встречались распределенные аноды - до 2км вдоль трубы.
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 137
![]() |
наоборот, чем ниже сопротивление грунта, тем хуже "бьет" катодка, а протекторы вообще не работают в грунтах ниже 50 ом.
|
|
|
|
![]() |