Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Статьи по ЭХЗ
Войти через OpenID

Статьи по ЭХЗ в этом разделе размещаются различные статьи посвященные Электрохимической защите

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 31.07.2013, 12:22   #1
Константин1970
Участник
 
Аватар для Константин1970
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 0
Константин1970 На пути к лучшему; 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%
По умолчанию отвод переменных напряжений с МТ

Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.
Вложения
Тип файла: pdf 21-high voltage interference.pdf (507.6 Кб, 1769 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 13:12   #2
Бывалый
Активный участник
 
Аватар для Бывалый
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 544
Благодарности
Спасибо (Отдано): 11
Спасибо (Получено): 115
Бывалый Скоро придет к известности; 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%

Награды пользователя:

По умолчанию

Эту тему подробно разрабатывал питерский Гипроспецгаз, есть и методики, и оборудование. http://www.pipe-st.ru/catalog/uzt/
На форуме тоже встречал материалы на эту тему.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 13:35   #3
GPS
Активный участник
 
Аватар для GPS
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 6
GPS На пути к лучшему; 3%GPS На пути к лучшему, 3%GPS На пути к лучшему, 3%

Награды пользователя:

По умолчанию

Забудьте про методику Гипроспецгаза! Вообще забудьте! По крайней мере, не пытайтесь по ней считать, т.к. там есть достаточное количество ошибок по словам самого же Яблучанского. Её можно использовать только как основу для ликбеза.
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 14:04   #4
Бывалый
Активный участник
 
Аватар для Бывалый
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 544
Благодарности
Спасибо (Отдано): 11
Спасибо (Получено): 115
Бывалый Скоро придет к известности; 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%Бывалый Скоро придет к известности, 25%

Награды пользователя:

По умолчанию

Спасибо за информацию. Вопрос наведенного переменного напряжения возникает при обследованиях постоянно. Под некоторыми ЛЭП приборы просто выключались, а если провода длинные, то сгорали. Что же творится на трубе! В Сибири приходилось обследовать трубы, пересекающие коридор из 5 ЛЭП 500кВ. Вот где Гипроспецгазу простор!
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 16:32   #5
mak
Новичок
 
Аватар для mak
 
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 0
mak На пути к лучшему; 2%mak На пути к лучшему, 2%mak На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Константин1970;
Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.
Похоже на правду. у меня по этим данным(захотелось проверить ради интереса) около того и получилось(напряжения), есть конечно ньюансы.
mak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 13:31   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Кода же уже придумают что то похожее на УЗТ, для заземления трубопровода на крановых узлах через кабели АСУ ТМ и КИПиА, пора бы уже прекратить "наглухо" сажать броню кабелей и нулевые проводники на контур защитного заземления, иначе ВЭИ работают неэффективно, или такое устройство уже существует? ни кто не владеет информацией?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 06:45   #7
Константин1970
Участник
 
Аватар для Константин1970
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 0
Константин1970 На пути к лучшему; 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Есть такие устройства, на русском языке звучит как "поляризованная ячейка" выпускают в США, в этом году будут устанавливать на крановых узлах каспийского трубопроводного консорциума но только в цепи заземления КИП и датчиков, интересно конечно, что получится. Немци разделяют все контуры специальными самовостанавливающимися разрядниками которые изготавливают на любое напряжение. На нефтепроводе "Атасу(Казахстан)-Алашанькоу(Китай)" на линейных крановых узлах контур заземления от трубопровода соединён через разделительные трансформаторы, тоже есть успех.
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 16:01   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Константин1970, Полезная информация, большое спасибо, хоть что то пытаются делать с заземлением!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 07:14   #9
Константин1970
Участник
 
Аватар для Константин1970
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
Благодарности
Спасибо (Отдано): 0
Спасибо (Получено): 0
Константин1970 На пути к лучшему; 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%Константин1970 На пути к лучшему, 2%
По умолчанию

Так выглядят поляризованные ячейки для разделения заземления и защещаемой коммуникации и разрядники для отделения контура и защиты ИФС от пробоя.
Вложения
Тип файла: pdf Поляризованная ячейка.pdf (130.5 Кб, 1285 просмотров)
Тип файла: pdf Разрядники.pdf (143.1 Кб, 1603 просмотров)
Константин1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 07:58   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 108
Сергей Чекушкин Положительная личность; 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%Сергей Чекушкин Положительная личность, 34%

Награды пользователя:

По умолчанию

Константин1970, Я так понимаю это все импортное, немецкое оборудование, а нет наших аналогов что ли? вот где "писнесменам" раздолье, как это они не добрались до этой ниши.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot