12.05.2012, 11:20 | #3 | |
Активный участник
|
Цитата:
В данном случаи - значения не имеет, но все же этот СТО уже отменен и на него лучше не ссылаться. |
|
12.05.2012, 22:57 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
А мое мнение такое: "дренаж" это точка какогото либо источника - вот и в ЭХЗ как то так.........
Добавлено через 19 минут Контрольно Изменилельный Пункт-это точка измерения "защитного потенциала" предномеренно удаленная от точки дренажа (точки подключения СКЗ к защ. сооружению)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Последний раз редактировалось Alexandr; 12.05.2012 в 23:03. |
13.05.2012, 22:09 | #5 |
Активный участник
|
А почему преднамеренно удаленная? Удаленная на три диаметра трубопровода? Это определение с трудом можно подогнать под контрольный вывод, но никак не под контрольно-измерительный пункт(стойка, контрольная колонка, клеммная панель, подключаемые кабеля).
|
14.05.2012, 08:21 | #6 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Alexandr, тоже не совсем согласен с Вами, поскольку существуют и дренажные КИПы, устанавливаемые именно в точке дренажа, как привило содержат потенциальные и силовые клеммы.
КИПы анодного заземления вообще не содержат потенциальных клемм, поэтому измерить, как Вы утверждаете "защитный потенциал" на них просто невозможно. |
14.05.2012, 13:58 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Выскажу свое мнение...- точка дренажа это место подключения СКЗ к трубопроводу, в которую собирается весь защитный ток натекающий на трубопровод с АЗ и уходящий в станцию катодной защиты, своеобразный токовый "сборник-дренаж".
Потенциал конечно же измерить можно на КИП АЗ, только естественно он не защитный..., а просто потенциал анодной линии относительно земли при заданных режимах. |
14.05.2012, 16:13 | #8 | |
Активный участник
|
Цитата:
"...при наличии на одну ERP нескольких скважин ГАЗ, расположенных на расстоянии ближе 1/3 их глубины, проектируемые глубинные аноды должны быть оснащены устройствами для измерения и регулирования велечины стекающего с них тока..." Изначально, вопрос был не в этом. А зачем его измерять на КИП АЗ, если можно измерить на КИП в точке дренажа? |
|
14.05.2012, 17:45 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
))), потенциал на КИП в точке дренажа и потенциал на анодном кабеле совершенно разные вещи, на кабеле АЗ прибор вам покажет приблизительно выходное напряжение СКЗ, конечно же его измерять незачем, это так к слову что вообще его измерить можно...
|