Всем привет, подскажите параллельно существующим трубопроводам (газ, мет.) от куста до УКПГ проектируется новый газопровод (реконструкция) , нужно выполнить эхз нового газопровода, (накидал схемку) как исключить вредное влияние существующих ГАЗ на новый газопровод и наоборот (точное расположение сущ. ГАЗ не известно), на новом газопроводе установлены изол. вставки. СКЗ планируется установить на УКПГ . В одном месте трубопроводы пересекаются, там думаю поставить КИП с БДРМ для исключения вредного влияния . Совместная защита не вариант, требуют раздельную. Может кто посоветует, как лучше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.png
Просмотров: 1206
Размер:	10.9 Кб
ID:	529  
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:31   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,599
Благодарности
Спасибо (Отдано): 209
Спасибо (Получено): 109
Сергей Чекушкин Положительная личность; 35%Сергей Чекушкин Положительная личность, 35%Сергей Чекушкин Положительная личность, 35%

Награды пользователя:

По умолчанию

Вредное влияние ГАЗ думаю там и не будет, если ВЭИ не замкнуты по кабельным эстакадам к крановым узлам, на площадке УКПГ. Влияние оказывать конечно существующие УКЗ будут, т.к. токовые режимы скорее всего большие, но не существенное, а пересечение обязательно надо оборудовать БСЗ (БДРМ), тут без вариантов, наладка покажет куда собрать токи!
Вообще конечно не вижу смысла параллельно идущую трубу защищать раздельно! зачем? если там новый тип изоляции то действующие УКЗ справятся без проблем т.к. на новой трубе есть ВЭИ.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot